Hallo

wenn ich die Version UMT 9 mit gleicher config wie in der Version 8 nutze bleiden die AP10 im Hauptnetzwerk sowie hinter der Red für ca. 10 mins online, danach ist kein WLAN mehr verfügbar.

folgende Ausgabe liefert Livelog


2012:10:01-18:38:50 reissergmbh awed[6547]: [AP10 A400001C183EC0A] disconnected. Close socket and kill process.
 
2012:10:01-18:38:50 reissergmbh awed[7061]: [AP10 A400002AA6E5342] disconnected. Close socket and kill process.
 
2012:10:01-18:38:51 reissergmbh awed[11323]: [MASTER] awed_ng starting 

2012:10:01-18:38:51 reissergmbh awed[11323]: [MASTER] access point firmware available: AP10:3024 AP50:3024 AP5:1 AP30:3024
 
2012:10:01-18:39:16 192.168.50.202 sysinit: alrm_handler(): timeout, reason 1 

2012:10:01-18:39:16 192.168.50.202 init: starting pid 9772, tty '': '/etc/init.d/rcS K shutdown'
 
2012:10:01-18:39:16 192.168.50.202 sysinit: interface not found. 

2012:10:01-18:39:28 192.168.50.201 sysinit: alrm_handler(): timeout, reason 1 

2012:10:01-18:39:28 192.168.50.201 init: starting pid 8898, tty '': '/etc/init.d/rcS K shutdown'
 
2012:10:01-18:39:28 192.168.50.201 sysinit: interface not found. 


gibt es eine Möglichkeit die Firmeware aufzuspielen ?